Misschien zit hier geluidsverschil in
Een off-line UPS wordt ook wel een standby UPS genoemd. Dit type UPS-systeem wordt veelal toegepast bij belastingen die niet gevoelig zijn voor zeer korte onderbrekingen.
Wanneer de voeding van het energienet aanwezig is doet de UPS niets anders dan een (interne) batterij op lading houden en de ingangsvoeding doorgeven aan de belasting. Bij een spanningsuitval schakelt een off-line UPS van normaalvoeding naar batterijvoeding. In de UPS zit een omvormer die de gelijkspanning van de batterij(en) omzet naar een wisselspanning. Doorgaans een enkelfasige wisselspanning.
Een off-line UPS wordt ook wel een standby UPS genoemd. Dit type UPS-systeem wordt veelal toegepast bij belastingen die niet gevoelig zijn voor zeer korte onderbrekingen.Wanneer de voeding van het energienet aanwezig is doet de UPS niets anders dan een (interne) batterij op lading houden en de ingangsvoeding doorgeven aan de belasting. Bij een spanningsuitval schakelt een off-line UPS van normaalvoeding naar batterijvoeding. In de UPS zit een omvormer die de gelijkspanning van de batterij(en) omzet naar een wisselspanning. Doorgaans een enkelfasige wisselspanning.
Doordat de omvormer in normaal bedrijf alleen maar "bij" staat zal hij bij een uitval moeten schakelen, hierdoor ontstaat er een onderbreking van 5 tot 10 ms. Een dergelijke UPS heeft een kleine gelijkrichter aan de ingang die alleen maar de batterij op lading houdt.
Daar een off-line UPS alleen maar schakelt tussen net-voeding en batterij-voeding wordt een dergelijk systeem op een bepaalde toegestane variatie (bandbreedte) van de spanning frequentie ingesteld. Het systeem doet binnen deze bandbreedte niets, erbuiten voedt het de belasting vanuit zijn batterij.
Vooral de geavanceerdere computersystemen zijn gevoelig voor zeer kleine variaties in spanning en frequentie. Voor deze computersystemen en andere gevoelige / kostbare systemen is een Off-line UPS niet geschikt.
Hierbij komt dat een Off-line UPS meestal is uitgevoerd met een eenvoudige omvormer die niet in staat is een sinusvormige wisselspanning te maken. Vaakt maakt deze UPS een blokspanning of een trapeziumvormige golf. Veel apparatuur kan hier niet mee werken. Het is dan ook belangrijk dat u controleert of uw apparatuur wel functioneert met een trapezium of een blokgolf.
Een off-line UPS wordt doorgaans uitgevoerd met een zeer eenvoudig filter of zelfs zonder filter. Een filter beschermt uw apparatuur tegen netvervuiling. Deze bescherming is bij een off-line UPS niet of nauwelijks aanwezig.
Doordat een off-line UPS zijn gelijkrichter alleen maar gebruikt om de batterij te laden wordt deze gelijkrichter betrekkelijk klein uitgevoerd. Hierdoor kan een aanzienlijke kosten -en formaat besparing worden gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor de omvormer, deze werkt slechts bij een spanningsuitval of bij een variatie van de spanning of de freqeuntie die buiten de bandbreedte komt. Hierdoor kan men gebruik maken van een lichtere / kleinere omvormer.
Door deze besparingen in kosten en formaat zijn off-line UPS'sen kleiner en goedkoper dan de Line-interactive en On-line UPS'sen.
Men mag stellen dat een off-line UPS geschikt is voor bijvoorbeeld minder kritische werkstations en om een computer thuis de kans te geven om bij een spanningsuitval gegevens veilig te "saven" alvorens af te schakelen.
Terug naar FAQ
Line-interactive
Een line-interactive UPS is voor het grootste deel vergelijkbaar met een off-line UPS. De belangrijkste verschillen zitten hem o.a. in het feit dat een line-interactive UPS beschikt over een beter filter. Verder is een line-interactive UPS uitgevoerd met een "fader", dit betekent dat wanneer de spanning van het net te hoog wordt, een dergelijke UPS in staat is om , zonder omschakeling naar batterij, deze spanning naar een acceptabele waarde te "faden". Sommige line-interactive UPS'sen zijn ook nog uitgevoerd met een "booster", deze is in staat om een te lage spanning zonder batterijbedrijf te verhogen.
Meestal heeft een line-interactive UPS een sinusvormige uitgangsspanning wanneer hij op batterijbedrijf werkt.
Een line-interactive UPS kan worden toegepast voor LAN-omgevingen zoals CAD werkstations en minder kritische servers.
Terug naar FAQ
On-line
Een On-line UPS, ook wel double-conversion UPS genoemd is het enige, "echte" No Break-systeem. Bij een on-line UPS wordt het totale opgenomen vermogen van de UPS door de gelijkrichter omgezet in een gelijkspanning. Op deze gelijkspanning is zowel de batterij alsook de omvormer aangesloten. Bij deze configuratie merkt de omvormer dus niet of hij nu gevoed wordt vanuit de gelijkrichter of vanuit de batterij.
Bij "Net-bedrijf" voedt de gelijkrichter de omvormer en wordt tevens de batterij op "druppellading" gehouden. Valt nu de netvoeding weg wordt deze voeding van de omvormer ONDERBREKINGSVRIJ overgenomen door de batterij, de belasting merkt dus GEEN verschil tussen net -en batterijvoeding. Daar de term On-line niet beschermd is en dus ook voor andere soorten UPS gebruikt mag worden spreekt men ook wel van een "True On-Line UPS".
Daar bij een True On-Line UPS een gelijkrichter en een omvormer wordt toegepast die continu het volledige vermogen van de belasting voeden zijn deze componenten veel zwaarder uitgevoerd dan bij een off-line UPS en een line-interactive UPS, hierdoor is een echt on-line No Break-systeem relatief duur.
Een True On-Line systeem kan overal worden toegepast waar de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de voeding belangrijk is. Een True On-Line UPS levert de beste beveiliging voor kritische apparatuur!